试题详情
简答题进行开关柜暂态地电压局部放电带电检测有何安全要求?
  • 1、应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求,填写变电站第二种工作票,检修人员填写变电站第二种工作票,运维人员使用维护作业卡。
    2、暂态地电压局部放电带电检测工作不得少于两人。工作负责人应由有检测经验的人员担任,开始检测前,工作负责人应向全体工作人员详细布置检测工作的各安全注意事项,应有专人监护,监护人在检测期间应始终履行监护职责,不得擅离岗位或兼职其它工作。
    3、雷雨天气禁止进行检测工作。
    4、检测时检测人员和检测仪器应与设备带电部位保持足够的安全距离。
    5、检测人员应避开设备泄压通道。
    6、在进行检测时,要防止误碰误动设备。
    7、测试时人体不能接触暂态地电压传感器,以免改变其对地电容。
    8、检测中应保持仪器使用的信号线完全展开,避免与电源线(若有)缠绕一起,收放信号线时禁止随意舞动,并避免信号线外皮受到刮蹭。
    9、在使用传感器进行检测时,应戴绝缘手套,避免手部直接接触传感器金属部件。
    10、检测现场出现异常情况(如异音、电压波动、系统接地等),应立即停止检测工作并撤离现场。