- 简答题电力系统额定频率50HZ,总装机容量2200MW,调差系数δ=5%,系统总负荷PL=2000MW,KL=50MW/HZ,在额定频率下运行时负荷增加220MW,所有机组参加二次调频,求频率的变化值。