试题详情
- 简答题真空断路器定期检修项目有哪些?
-
真空断路器定期检修项目有以下六项:
(1)断路器操作检测:手动进行断合操作数次,断合状态正确,计数器动作良好;
(2)主触头:确认弹簧状态,清除灰尘,旧油脂,然后以新油脂薄薄均匀地涂抹;
(3)外部总体:各紧固件紧固,清扫压制的绝缘材料和绝缘体;
(4)操作机构及控制部件:控制电路导线的联接是否紧固,螺栓及螺母的联接是否松脱,检查轴和锁接处的油是否变干,若油变干,则加少量的机油;
(5)检查可见的辅助开关的动作及接触情况是否良好,若出现异常则查出原因,修理或更换;
(6)绝缘电阻的测量:使用1000伏兆欧表,主接触部位对地的绝缘电阻参考值为500兆欧以上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看