- 简答题KP型蓄电池双臂电压调整器运行使用中注意事项有哪些?
-
为使调整过程中直流母线电压不间断和被调电池不短路,调整柄是由主、副两个刷子组成,通过一个过渡电阻连在一起的。操作时应注意:刷子与静滑片紧密接触,调节操作时迅速准确,尽量缩短主、副触头分跨两个静滑片的时间,以免大电流通过过渡电阻的时间过长,使被跨接的电池造成损坏。
严禁两个刷子跨接在端子头上。操作完毕后,以主触头接触良好、副触头断开为准,如主刷未接通或接触不良,在通过大电流时将使过渡电阻烧坏,使直流母线无电压。两个手柄不准同时进行操作,同时,要防止转动一个刷子时另一个刷子随之转动,避免相碰,造成短路或接地。运行中双臂电压调整器应清洁、转动灵活、接触良好。在浮充电的情况下,当直流母线过电压过高或过低时,只能调整充电电流,不得改变电刷位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看