- 简答题某县共有居民18万户,2010年最大负荷120MW,已有公变2500台,总容量270MVA,按规划每年负荷按12%的增长率增加,要求公变容载比为2,请问到2012年求该县应新增配变多少台(配变容量每台按100kVA计算)
-
到2012年该县最大负荷=120*1.12*1.12=150.528MW,共需公变容量为2*150.528=301.056MVA
需新增容量为301.56-270=31.56MVA
配变为31.56*1000/100=315.6