试题详情
- 简答题有一栋高20层的框架结构建筑物,建筑物设20条引下线,计算机主机房安放在第6层,要求主机房内磁场干扰场强H1部大于800A/m。该答楼发生首次雷击,计算雷击电流为150KA情况下的安全距离。(提示:1A/m在数值上相当于0.001256GS,IT(特斯拉)=104GS(高斯)
-
已知引下线N=20,20层答厦第6层分流系数KC=1/N=1/20=0.05
已知i0=150KA,i=i0KC=150KA×0.05=7.5KA
已知H1=800A/m,由于1A/m在数值上相当于0.01256GS
所以800在数值上相当于(800A/m×0.01256)=10.048≈10GS
安全距离为1.5m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看