试题详情
简答题 某架空线路工程施工期间正逢雨季,线路路由与高压电力线路交越,在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后,只对带班人员说要注意安全,带班人员也对操作人员作了同样的交代,结果发生安全事故,操作人员一人触电死亡。 问题 1.分析工程现场的危险源(因素)。 2.本工程施工阶段安全控制要点是什么? 3.指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。 4.列出本工程应编制的应急预案。
  • 1.工程现场的危险源(因素)应从四个方面进行分析,①化学性危险源:易燃易爆物品、腐蚀性化学品;②心理、生理性危险源:工作负荷超限、健康状态不佳;③行为性危险源:指挥失误、操作不当、从事禁忌作业等;④物理性危险源:工机具缺陷、电力危害、电磁辐射、运动物体、明火、标志缺陷等。
    2.本工程施工阶段安全控制要点要紧扣背景中提到的“架空线路工程、施工期间正逢雨季、与高压电力线路交越”去发现,很容易找到雨期施工、与已有线路设施交越、高处作业、地下设施保护等,另外,施工现场防火、安全用电、公路附近作业、在用设施、网络安全等也可作为安全控制要点。
    3.很明显,本工程的安全技术交底内容不全面、形式不正确,安全技术交底一定要强调有书面记录并且双方均要签字确认,其内容主要应包括:①施工作业的特点和危险点;②针对危险点的具体预防措施;③应该注意的安全事项;④相关的安全操作规程和标准;⑤事故发生后应及时采取的避险和急救措施。
    4.本工程应编制火灾应急预案和人员伤亡事故应急预案。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题