试题详情
- 单项选择题采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下: ①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成; ②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m; ③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m; ④土壤电阻率ρ=100Q·m。 为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。单根垂直接地极和水平接地极的工频接地电阻分别为()。
A、10、6Ω
B、21、10Ω
C、32、14Ω
D、43、21Ω
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《建筑法》的规定,划分勘察设计单位资
- 当利用串联的金属构件作为接地线时,金属构
- 下面说法对变电所所址的选择正确的是()。
- 某平面任意力系向O点简化后,得到如图4-
- 高温场所不宜用()。
- 外施工频耐压试验时试验电压可以从被试品的
- 铜缆布线系统的分级E支持带宽为()。
- 住宅进户线截面不应小于()mm
- 当消防用电设备采用双电源供电时,应在()
- 已知,用广泛pH试纸测定0.1mol/L
- 在低压供配电系统中,当时,SPE应为()
- 固定式灯1区增安型e()。
- 作业面照度500lx时,邻近周围照度不宜
- 如图10-79所示,一个直径为1m的球形
- 理想光学系统
- 当一建筑中兼有一、二、三类防雷建筑物时,
- 土壤电阻率大于1000~2000Ω·m,
- 相关(包括自相关和互相关)常用来比较两个
- 测量发电机轴电压时,应使用万用表的()档
- 变压器正式投入运行前为什么要做空载冲击试