试题详情
- 简答题变配电所有几种非电量保护传动试验?
-
⑴温度保护传动试验
在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热报警接点,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热I段动作”报警信号。在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热跳闸接点,断路器立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热n段动作”报警 信号。
⑵瓦斯保护传动试验
在主变压器上打开瓦斯继电器接线端子盖,短接轻瓦斯保护的接点连接端子,综合自动化装置后台机应该发出“轻瓦斯动作”报警信号;短接重瓦斯保护的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“重瓦斯动作”报警信号。
⑶压力保护传动试验
在主变压器上压力释放装置的端子盒处,短接压力释放阀的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“压力保护”报警信号。
⑷油位保护传动试验
在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过低”报警信号;在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过高接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过高”报警信号。
⑸气压过低传动试验
在Sh断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号;在SFs断路器端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低跳闸接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”及“断路器跳闸”报警信号;在SFs断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低闭锁接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号,并闭锁断路器动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在接地电流扩散区域内,地面上水平距离为(
- 查找二次回路故障的窍门
- 双线隧道内中心锚结检修应注意检查空气绝缘
- 已知:Qc=300Kvar,U=380v
- 股道间的电连接应成弧形,预留因温度变化而
- 平面任意力系平衡条件是什么?
- 在停电的线路上进行接触网检修作业可能影响
- 变电抢修的事故现场指挥人:负责事故现场的
- 运行中的油断路器,当油标显示无油时,应停
- 当用钢线卡子连接钢绞线时,不得少于()个
- 软横跨的直吊弦在直线区段,设在线路中心,
- 电力电缆由哪几部分组成?
- 简述接触线断线事故的抢修方法?
- 普通水泥混凝土的养护时间在干燥环境中不少
- 接触线补强线夹的紧固力矩为()N.m。
- 隔离开关检修作业,隔离开关检修风险项点:
- 简单链形悬挂绝缘锚段关节中,在转换柱处,
- 在用万用表测量电阻时,测试前在选择挡位时
- 我国电气化铁路牵引网的保护采用什么样的方
- 接触网静态检测作业中,作业登记的卡控措施