简答题变配电所有几种非电量保护传动试验?
  • ⑴温度保护传动试验
    在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热报警接点,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热I段动作”报警信号。在主变压器端子箱端子排处短接温度继电器主变过热跳闸接点,断路器立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“主变过热n段动作”报警 信号。
    ⑵瓦斯保护传动试验
    在主变压器上打开瓦斯继电器接线端子盖,短接轻瓦斯保护的接点连接端子,综合自动化装置后台机应该发出“轻瓦斯动作”报警信号;短接重瓦斯保护的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“重瓦斯动作”报警信号。
    ⑶压力保护传动试验
    在主变压器上压力释放装置的端子盒处,短接压力释放阀的接点连接端子,断路器应该立即跳闸,综合自动化装置后台机应该发出“压力保护”报警信号。
    ⑷油位保护传动试验
    在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过低”报警信号;在主变压器端子箱端子排处短接油位继电器的油位过高接点,综合自动化装置后台机应该发出“变压器油位过高”报警信号。
    ⑸气压过低传动试验
    在Sh断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号;在SFs断路器端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低跳闸接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”及“断路器跳闸”报警信号;在SFs断路器的端子箱端子排处短接压力继电器的气压过低闭锁接点,综合自动化装置后台机应该发出“气压过低”报警信号,并闭锁断路器动作。