试题详情
- 简答题变压器应装设的保护有哪些?
-
根据规程的规定,应装设下列保护装置:
(1)800千伏安及以上的油浸式变压器和400千伏安及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内部故障产生轻微瓦斯或油面下降时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧的断路器。
(2)对变压器的套管,引出线及内部的短路故障,应按下列规定,装设相应的保护装置作为主保护。
A.对6300千伏安以下的并列运行的变压器,以及10,000千伏安以下单独运行的变压器,当后备保护时限大于0.5秒时,应装设电流速断保护。
B.对6300千伏安及以上的并列变压器,10,000千伏安及以上单独运行的变压器,2000千伏安及以上用电流速断保护灵敏度不符合要求的变压器,均应装设纵差动保护。
纵差动保护或电流速断保护均瞬时动作于断开变压器各侧的断路器。
(3)对于由外部相间短路引起的变压器过电流,应装设过电流保护。如果灵敏度不能满足要求时,可装设低电压起动的过电流保护。
(4)在中性点直接接地的电力网中,如变压器的中性点直接接地运行,对外部单相接地引起的过电流,应装设零序电流保护。
(5)400千伏安以上的变压器,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护,过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。
(6)对变压器温度升高或冷却系统故障,应装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看