试题详情
- 简答题蓄电池柜有何功能?
- 风机在紧急停机程序中要求蓄电池给变桨电机提供动力。
蓄电池在充电后必须能够保证最不利情况下的一次停机过程。
蓄电池直接与电机相连,没有同步动作,要求有第二个限位开关(96°),在主限位开关(91°)失灵时仍可以切断驱动系统。
当电池由于故障导致较长时间未被使用时,风机主控制器将引发一个充电操作和电池状况检查以检查电池的功能是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看