- 单项选择题某高大车间,采用分层空调,工作区域高度是4m。已计算出空调冷负荷如下:围护结构300KW(其中工作区域150KW);内部设备30KW;非空调区向空调区转移40KW。试问该车间空调区的空调冷负荷应为下列哪一项数值()
A、40KW
B、220KW
C、370KW
D、520KW
- B