- 简答题简述系统频率异常时的处理方法。
-
1.正常运行频率50Hz,其偏差不得大于±0.2Hz,在机组一次调频、AGC投入偏差不得大于±0.1Hz,必要时汇报调度,由调度从系统方面进行调节。
2.当系统频率超过50±0.2Hz时,可不待调度令直接参与调频增大或减少发电机出力直至频率恢复至50±0.2HzHz以内。
3.当系统频率低至49Hz危及发电机时,解列发电机带厂用电运行。
4.若频率偏差太大,禁止启动电动机。 关注下方微信公众号,在线模考后查看