- 简答题在220kV变电站中,投退35kV电容器组,对系统35kV、110kV、220kV侧电压有何影响?无功潮流如何改变?
-
对于线路中的电压损失可近似的按公式△U=(PR+QX)/U计算。
式中,P—线路中传送的有功功率;Q—线路中传送的无功功率;R—线路的电阻;X—线路电抗;U—线路末端线电压。
对于变压器的电压损失:△U=QUk(%)U/Se
式中,△U—电压降;Q—通过变压器的无功功率Uk(%)—变压器的短路电压Se—变压器的额定容量U—计算点电压
在电容器未投入,即QC=0时,负荷所需的无功功率QL均需由电源侧通过220KV线路和变压器传送。当投入电容器后,电源只需提供QL-QC大小的无功功率,即220KV线路上传送的无功功率为QL-QC,通过公式△U=(PR+QX)/U可以看出,由于无功的减少,在线路上的电压降减小,从而使220kV母线电压升高,110kV、35kV侧电压也得到改善。对于35kV侧来说,由于通过变压器传送的无功也减少,所以在变压器上的电压损失也减小,使35kV侧电压进一步得到改善无功潮流改变为:35kV侧无功流向主变压器,110kV侧无功潮流不变化,220kV侧无功潮流减小(减小数值与35kV电容器所发无功相等)如图所示。