试题详情
- 简答题 情景描述 某综合楼地上55层,地下3层,建筑高度242m,总建筑面积为214387.39m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引一路DN300的进水管,并在综合楼四周环通,环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统,变配电室,柴油发电机房内设水喷雾灭火系统,室内消防给水系统为临高压给水系统,并采用串联消防给水方式供水。在地下3层、地上15层避难层、地上37层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱,在顶层设大于18m3的高位消防水箱。通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器、消防电梯等消防设施及器材。 消防电梯设置要点有哪些?
-
消防电梯设置的要点如下:
(1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
(2)消防电梯间应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。
(3)电梯前室的门应用乙级防火门,不应设置卷帘。
(4)消防电梯轿厢内应设专用消防对讲电话,首层消防电梯人口处应设置供消防队员专用操作按钮。
(5)消防电梯载重量不应小于800kg,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看