- 简答题试述外部过电压的危害,运行中防止外部过电压都采取了什么手段?
 
- 
	外部过电压包括两种:一种是对设备的直击雷过电压;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的感应过电压。由于过电压数值较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,也可能引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁电气设备。
电力系统的防雷设施有避雷器、避雷针、进出线架设架空地线及装设管型避雷器、放电间隙和接地装置。
避雷器:防止雷电过电压,即雷电感应过电压和雷电波沿线侵入发电厂、变电站的大气过电压,保护高压设备绝缘不受损。
避雷针:防止直击雷。
进出线架设架空地线及装设管型避雷器:防止雷电直击近区线路,避免雷电波直接入侵、损坏设备。
放电间隙:根据变压器的不同电压等级,选择适当距离的放电间隙与阀型避雷器并联(也有单独用放电间隙的),来保护中性点为分级绝缘的变压器中性点。
接地装置:是防雷保护重要组成部分,要求它不仅能够安全地引导雷电流入地,并应使雷电流流入大地时能均匀地分布出去。 关注下方微信公众号,在线模考后查看