试题详情
- 简答题用分流线带电断接断路器、隔离开关等载流设备应遵守哪些规定?
-
(1)短接前一定要核对相位
(2)组装分流线的导线处必须清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠
(3)35KV及以下设备使用的绝缘分流线绝缘水平应符合规程规定
(4)断路器必须处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接
(5)分流线应支撑好,以防摆动造成接地和短路 关注下方微信公众号,在线模考后查看