试题详情
- 简答题计算题:某条线路最大负荷电流为165A,年最大利用小时为6000h,按经济电流密度计算,选用多大规格的钢芯铝绞线为宜?(年最大利用小时在5000h以上时,钢芯铝绞线的经济电流密度为0.9A/mm2)
-
选用的钢芯铝绞线的截面为S=最大负荷电流/经济电流密度=165/0.9=183(mm2)
应选用LGJ-185型导线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看