简答题高压厂用母线低电压保护基本要求是什么?
  • (1)当电压互感器一次侧或二次侧断线时,保护装置不应误动,只发信号,但在电压回路断线期间,若母线真正失去电压(或电压下降至规定值)。保护装置应能正确动作。
    (2)当电压互感器一次侧隔离开关因操作被断开时,保护装置不应误动。
    (3)0.5秒和9秒的低电压保护的动作电压应分别整定。
    (4)接线中应采用能长期承受电压的时间继电器。