试题详情
- 简答题 某一类高层综合楼,地下一层为汽车库和设备用房,车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,车库高度为4.8m,图1为其平面图(见下页图),请分析以下问题: (1)确定地下车库的耐火等级。 (2)该地下车库需要设置什么消防设施? (3)该地下车库需要如何划分防火分区? (4)该地下车库如果需要设置火灾探测器,应采用何种类型? (5)该地下车库如果需要设置排烟,应采用何种形式?排烟量为多少? (6)该地下车库与图中配电室之间的墙体应为何种墙体? (7)该地下车库的人员出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改? (8)该地下车库的汽车出入口是否满足要求?如果不满足,应如何整改?
-
(1)因为该车库属于一类高层综合楼的地下车库,因此其耐火等级应为一级。
(2)因为该地下车库部分建筑面积约为5900m2,可停放车辆约170辆,其属于Ⅱ类车库,因此需要设置的消防设施有室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统、疏散指示标志和应急照明、灭火器。
(3)因为耐火等级为一级的地下车库的防火分区最大允许面积为2000m2,本车库设置了自动喷水灭火系统,其防火分区可扩大一倍,即其防火分区最大允许面积为4000m2,因此该地下车库可以在其中部通过加设防火墙、防火门、防火卷帘划分为两个防火分区。
(4)因为地下车库在车辆运行时会产生大量粉尘,因此如果需要设置火灾探测器,应采用A1、A2和B型点型感温火灾探测器。
(5)因为该出库属于地下一层建筑面积大于1000m2的地下车库,因此需要设置排烟。如果采用自然排烟,则排烟口面积不小于5900×0.02=118m2,从图中可知仅有汽车出入口与室外相通,自然排烟口的面积非常有限,因此需要设置机械排烟。机械排烟的排烟量不小于33000m3/h。
(6)该地下车库与图中配电室之间的墙体应为防火墙,耐火极限不低于1.50h。
(7)该地下车库的人员出入口不满足要求,因为Ⅱ类地下汽车库要求每个防火分区不少于2个安全出口,而图中左侧防火分区只有一个人员出入口,右侧防火分区有两个人员出入口,因此不满足要求。应在左侧防火分区的左下角或右下角增加一个安全出口。
(8)对于Ⅱ类地下车库,其汽车疏散出口总数不应少于2个,且应布置在不同的防火分区内,而图中仅右侧防火分区有一个汽车出入口,因此不满足要求。应在左侧防火分区增加一个汽车疏散出口。 关注下方微信公众号,在线模考后查看