试题详情
- 简答题常用的双母线保护,由哪两种原理构成?简述其工作原理。
-
双母线固定连接的母线完全差动保护,母联电流相位比较式母线差动保护。
工作原理:
双母线固定连接的母线完全差动保护:正常运行或保护区外部故障时,差动电流继电器IKD、2KD和3KD的电流均为不平衡电流,差动保护不会误动作。任一组母线区内故障时,3KD动作将母联断路器跳闸,IKD或2KD把故障的母线切除,使没有故障的母线仍继续保持运行,