试题详情
- 简答题断路器失灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值应如何整定?
- 断路器失灵保护相电流判别元件的整定值,应保证在本线路末端或本变压器低压侧单相接地故障时有足够的灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。断路器失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度。其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低电压闭锁元件应在母线最低运行电压下不动作,而在切除故障后能可靠返回。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于电压监测点、电压中枢点,下列说法错误
- 距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变
- 由负荷的电压特性分析可知,当改变变比提高
- 需运维操作站人员到现场办理的变电第二种工
- 需要停用备自投装置时,应先退除装置(),
- 电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它
- GIS组合电器检修工作分为一般检修、()
- 强迫油循环变压器油流表指针未旋转到头,分
- 什么叫电压损耗、电压降落、电压偏移?
- 运行中的变压器中性点接地隔离开关如需倒换
- 检修时,隔离开关的主要作用是()。
- 通过线圈的电流大小、方向均恒定不变时,线
- 审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否
- ()是指电力生产、电网运行过程中发生的影
- 距离保护一段的保护范围是线路全长。
- 对工作票中的电压等级填写一律写“KV”或
- 线路并联电抗器可以补偿线路的()
- 安装接地线要先装导体端,后装接地端。
- 方向过流保护中,功率方向继电器接线方式要
- 电流互感器二次开路将造成()。