试题详情
简答题 一栋18层的旅馆,建筑高度68米,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40米,宽1.4米的无自然采光的内走道。 问:(1)该建筑必须设加压送风系统的部位有哪些? (2)该旅馆走道划分为几个防烟分区,其排烟量应如何计算? (3)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少米,室内消火栓的充实水柱不应小于多少水柱? (4)该旅馆需不需设消防卷盘?消防卷盘如何布置?
  • (1)必须设加压送风系统的部位有:两个楼梯间,合用前室。
    (2)划分为一个防烟分区,排烟量=防烟分区面积×60立方米/h,但单台风机最小排烟量不应小于7200立方米/h。
    (3)室内消火栓布置间距不应大于30米,消火栓的充实水柱不小于10米水柱。
    (4)需要设消防卷盘,其布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题