- 简答题 某二类高层综合楼,地下1层,地上12层,高度42米,总建筑面积12000平方米,地下1层为车库及设备房,停车位120辆,1至3层为展览厅,4至12层为写字间,两部防烟楼梯间,均采用机械正压送风,各项消防设施完善。 问:(1)该建筑地下车库至少应设置几个车库出口,其宽度不应小于多少? (2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于多少? (3)该建筑1至3层通过中庭连通,其装修采用不燃材料,展览厅的防火分区面积最大应为多少?
-
(1)该建筑地下车库至少应设置两个车库出口,其宽度不应小于4米。
(2)该建筑正压送风系统如采用金属风道,其风速不应大于20m/s。