试题详情
简答题 背景资料: 某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中,发生如下事件: 事件一:地下室底板外防水设计为两道,置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工,监理工程师认为施工方法存在不妥,不予确认。 事件二:底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护10d已完全满足规范。 事件三:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用50mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法:采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面;基层采用1:2混合砂浆找平并压光后施工防水层,再作防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。 事件四:地上结构施工时,拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。 指出事件三中各做法的不正确之处?并分别给出正确做法。
  • 事件三中的不正确之处及相应正确做法分别如下:
    不正确做法一:地下室顶板防水保护层厚度50mm;
    正确做法:顶板防水保护层厚度不应小于70mm;
    不正确做法二:厕浴间防水先施工墙面后施工地面;
    正确做法:先做地面,再做四周立墙防水层;
    不正确做法三:地面基层采用1:2混合砂浆找平;
    正确做法:地面基层应采用1:2.5或1:3水泥砂浆找平。