- 简答题计算题:一台SFSL-31500/110三相变压器,额定容量为31500KVA,一次额定电压为110千伏,二次额定电流为472A,试求一次额定电流和二次额定电压?已知:Se=31500KVAU1e=110KVI2e=472A求:I1e,U2e
-
I1e=Se/U1e=31500/×110=165.3A
U2e=Se/I2e=31500/×472=38.5KV