单项选择题 某信息机房位于北京市,属于B级机房,机房总面积约100㎡,机房所处的环境空气灰尘较大。机房每年用电量约为85万度,其中IT设备每年用电量约为40万度,空调系统年用电量约为35万度,UPS及照明用电量约为10万度。 机房室内设定温度为19℃,共配置4台艾默生风冷型精密空调,4台精密空调全部开启,单台精密空调额定制冷量为80kW。机柜排放整齐,机柜的进风口均朝同一方向,未使用冷热通道布局,前排机柜排出的热风与下一排机柜的进风掺混,提高了下一排机柜的进风温度,不利于机柜的冷却,机房存在局部热点。 该信息机房全年平均PUE为()。

A、2.3

B、2.1

C、1.9

D、1.8