试题详情
- 简答题 依据GB/T29906-2013标准测得某抹面胶浆与EPS板在干燥、浸水状态下的拉伸粘结破坏荷载,具体破坏荷载数据见下表,试样形状为方形。试计算该抹面胶浆与EPS板的拉伸粘结原强度和耐水强度,并加以判定。
-
根据标准试验方法得知:试样的粘结面积为2500mm2。按照拉伸粘结强度计算公式σ=P/A,计算得出的拉伸粘结见下表:
去掉一个最大值和一个最小值,在计算平均值,得该抹面胶浆的拉伸粘结强度分别为:
原强度σ原=(0.18+0.19+0.18+0.18)/4=0.18MPa
耐水强度σ水=(0.14+0.13+0.13+0.12)/4=0.13MPa
该抹面胶浆与EPS板的拉伸粘结原强度、耐水强度分别大于标准规定的0.10MPa和0.06MPa,且破坏界面均位于EPS板内,合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在满足舒适或工艺要求情况下,送风温差应(
- 常用的冷媒有氨、氟利昂等。
- XPS板导热系数和热阻试验应将样品应将样
- 耐候性试验过程中,两个阶段中间的状态调节
- 膨胀聚苯板与混凝土一次现浇外墙外保温系统
- 采暖热水锅炉补水应使用()。
- 锅炉运行效率检测期间,采暖系统应处于正常
- 一玻纤网依据GB/T29906-2013
- 抹面胶浆开裂应变试验,试样()(数量),
- 保温浆料系统加热-冷冻阶段在升温阶段,恒
- 钻芯检验外墙节能构造应在()见证下实施。
- 平屋面有()找坡和()找坡,在建筑设计中
- 建筑物耗热量指标(qH)
- 简述胶粉保温浆料干表观密度试件成型方法及
- JGJ 144-2004标准
- 手术室净化空调室内应保持:()
- 外墙为370mm厚红砖墙,内外各20mm
- 低温热水采暖系统的供水温度为()℃,回水
- 空调冷冻水系统是水冷式制冷冷源机组和冷却
- 空调蓄冰系统的设计步骤为什么?