- 简答题6001型差压变送器一旦发生问题,应如何着手检查故障的原因?
- 当变送器发生问题时,应首先检查电气连接和管路连接。尤其是在新安装时,应检查变送器的安装是否正确,电气连接和导压管线的安装是否正确,导压管线有无泄漏;其次应检查变送器量程是否与过程压力范围相适合;第三检查是否有不符合过程条件要求的地方如管道中有沉积物,过程气体或液体的密度发生变化等;第四观察敏感元件是否有物理损伤,如在其隔离膜片上积累了大量沉积物使其不能正常工作,或有尖利物划破了膜片使充液泄漏等;第五若以上各处均不存在问题再从变送器电气部分考虑。可用好放大器板代替原放大器板看是否正常。经过以上检查可找到故障的原因。