试题详情
- 简答题大修后的发电机怎样做假同期试验?
- (1)将220kVⅠ母线上运行的所有元件倒至Ⅱ母线,拉开母联断路器,Ⅰ母线停电。(2)合上主变中性点接地开关及Ⅰ母隔离开关。(3)保持发电机转速为额定值。(4)合上灭磁开关,合上同期开关,将同期方式选择开关切至手动位置,合上主油断路器,升压,检查220kVⅠ母线电压表及发电机出口电压表指示情况,正常,升压至额定值。(5)检查频率差表针和电压差表针应在零位,同步表针应指同步点,同期检查继电器应返回,其动断触点应闭合。拉开同期开关,将同期方式选择开关切至断开位置(同步表通电时间不能超过15min)。(6)220kVⅠ母线TV二次与发电机出口TV二次定相,相位正确后,拉开主油断路器,拉开主变Ⅰ母线隔离开关并将其辅助接点垫上,以使同期电压能够切换。(7)合上母联断路器,用220kVⅡ母线电源向Ⅰ母线充电。(8)调整发电机电压和频率与系统一致,合上同期开关,将同期方式选择开关切至手动位置,检查频率差表、电压差表、同步表及同期检查继电器指示无误,动作正确,在同步点合上主油断路器(假同期并列)。(9)假同期并列正确后,拉开同期开关,将同期方式选择开关切至断开位置,拉开主油断路器,降发电机电压,拉开灭磁开关,将主变压器Ⅰ母线隔离开关辅助接点恢复正常。