试题详情
简答题如何调校电容式差压变送器的零位、量程、线性度、迁移量和阻尼?
  • 1)调校接线如图所示。
    图中①——稳压电源,直流24V±10%,连续可调;
    ②——标准电阻,250Ω±0.005%;
    ③——数字电压表,0~5V±0.05%(或相应精度的电位计);
    ④——负载电阻,0~1kΩ电阻箱±0.1%;
    ⑤——标准压力计;
    ⑥——信号压力源,低差压用微压调节器,中差压用气动定值器,高差压、大差压用活塞式压力计。
    调校方法如下:
    2)零位、量程
    调校前,将阻尼电位器按逆时针方向旋到头(即关掉阻尼作用)。接通电源通电15~30分钟后,调整零位。输入差压为0时,使变送器输出为4mA,即电压表指示1±0.004V。然后加入相当于满度输出的差压信号,调节量程电位器(顺时针转动,输出增大,反之减小),使变送器输出为20mA,即电压表指示5±0.004V。注意在调量程电位器时将影响零位,而调零位电位器时不影响量程范围,故在调完测量范围以后尚须调整一次零位。
    3)线性度
    通常变送器出厂时已校好,如要求线性度较高而且具备精密标准仪器时也可进行,步骤如下:在调好零位及量程后,加入相当二分之一量程的差压信号,此时输出应为12mA,即电压表指示3.000±0.004V,如不符合要求,则调节线性度电位器,使输出达到要求,然后重复检查零位、量程及线性度到合格为止。
    4)迁移量
    先将量程调到需要数值,如1000~2500mmH2O测量范围,则先将量程调到0~1500mmH2O。如量程始点迁移量不大,可直接调节调零电位器来实现迁移。如迁移量较大,则需将安全接线盒中的正负迁移开关拨到相应位置(注意不可将两只开关全都拨向“+”“一”符号端),然后在输入端加入稳定的量程始点差压信号,调节零位电位器使输出为4mA。
    复核当输入压差为测量上限时(如前述的2500mmH2O),其输出应为20mA,否则可微调量程电位器。
    5)阻尼
    所谓阻尼即变送器的输出随被测压差变化的反应速度。一般在现场使用时按变送器输出波动情况加以调整,用小螺丝刀插入阻尼调节孔内,旋转电位器柄,向顺时针方向转,阻尼时间增加,向逆时针方向转,阻尼时间减小,但当旋到头时不能用力再旋,以免损坏电位器。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题