试题详情
- 简答题反应炉冷启动步骤?
-
①引空气吹扫:初始条件满足,启动程序,状态跟踪,按下XS-500lB反应炉冷启动接钮,所有调节器程序跟踪退出,空气切断阀打开,空气计时器启动1.5分钟,操作人员手动调节空气流量调节器FIC-5004的输出,使空气流量在1.5分钟内达到4500Kg/h。1.5分钟后,程序检测空气流量FZll-5037不小于4500Kg/h,启动吹扫计时器7分钟,否则程序返回
②引瓦斯点火:7分钟空气吹扫结束,最长点火计时器启动5分钟,瓦斯电磁阀YZ-5042供电,点火枪插入电磁阀YZ-5012供电,操作人员手动调节瓦斯流量调节器FIC-5007的输出。程序在5分钟内检测到点火枪插入正常位置,否则程序返回,检测点火枪插入位置正常,瓦斯切断阀YV-5013打开,点火计时器启动10秒钟,点火器供电10秒,操作人员手动调节FIC-5007输出,使瓦斯流量合适。
③点火成功:点火器供电10秒后,点火器断电,至少有一个火焰检测仪检测到火焰,否则程序返回。同时点火枪插入电磁阀断电,点火枪10秒内缩回
④程序完成:10秒内程序检测到点火枪缩回正常位置,否则程序返回,同时程序检测火焰检测仪BZAL-5001/5002、空气流量计FZLL-5037、空气压降PDZLL-5014投用正常。点火程序完成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 热式质量流量计的测量基本原理是什么?该装
- ()是调节阀执行器的辅助装置,是能改善调
- 克劳斯硫磺回收工序由()反应和()反应两
- 分析为什么酸性气中硫化氢含量高,转化率就
- 该装置0.35Mpa蒸汽使用点有哪些?
- 急冷塔液面上升正确的是()。
- 在系统开车前必须向液硫封中装填硫磺,并使
- 催化剂的中毒分为是()和()。
- 急冷塔(T301)是()塔,主体材质是(
- 硫回收装置空气调节阀FV-02411(大
- 蒸汽疏水阀不能排除加热设备或蒸汽管道中的
- 斯科特反应生成物有()。
- 床层温度为什么高于入口温度?
- 泵抽空时电机电流变化正确的是()。
- 怎样正确开停换热器?
- 简述过程气管线蒸汽伴热的作用?
- 克劳斯反应生成的硫是()的。
- 难挥发组分是指饱和蒸汽压(),沸点(),
- 烘炉曲线中一般在90-100℃时候稳定时
- 正常状态下斯科特反应器入口物料是由()混