试题详情
简答题反应炉热启动氮气吹扫步骤?
  • ①引氮气吹扫:初始条件满足,启动程序,状态跟踪,按下XS-500lA反应炉程序热启动接钮,所有程序跟踪退出,氮气入反应炉切断阀开,同时计时器启动,操作人员通过手动调节氮气流量调节器FIC-5027的输出,使氮气流量在1.5分钟内达到850Kg/h。
    ②1.5分钟后流,流量达到大于850Kg/h,吹扫计时器启动,反应炉用氮气吹扫15分钟,然后关闭氮气切断阀,氮气流量调节器切换至“手动”同时输出最小,若1.5分钟内流量没有达到大于850Kg/h,吹扫失败,程序返回。
    ③反应炉氮气吹扫完成后,最长点火时间计时器启动,若在5分钟内反应炉未点燃,程序返回至初始状态。氮气吹扫结束。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题