- 简答题什么情况下变压器应装设气体保护?气体保护能反应哪些故障?
-
0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设气体保护。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设气体保护。
气体保护能反应以下各类故障:
(1)变压器内部多相短路(三相式的变压器)。
(2)变压器内部匝间短路,匝间与铁芯或外壳短路。
(3)铁芯故障(发热烧损)。
(4)油面下降。
(5)有载调压开关接触不良(有载调压气体保护反应)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看