试题详情
简答题试述测试变压器的铁损与铜损的依据。
  • 变压器的铁损包括涡流损耗和磁滞损耗,在电源频率一定时,决定于铁芯中磁感应强度的大小。变压器的铜损则主要决定于一、二次侧绕组中电流的大小。铁损和铜损,通常用电气试验的方法测得。
    (1)空载实验:变压器在额定电压下,二次侧空载,此时一次侧测得的功率即为铁损。因为此时二次侧电流为零,一次侧空载电流又很小,铜损可略去不计,而一次侧是额定电压,铁芯中磁感应强度为工作时的正常值,所以输入功率基本上消耗于铁损。在实际测试时,为便于安全操作,也可将(配电)变压器一次侧开路,在低压侧施加额定电压,测量其空载损耗和空载电流。
    (2)短路试验:将变压器二次侧短路,在一次侧额定分接头位置上接入低电压,使电流为额定电流,此时测得的功率即为铜损。因为此时变压器一、二次侧绕组中都是额定电流,而一次侧电压又较低,铁芯中的磁感应强度较小,铁损可略去不计,所以输入功率基本上消耗于铜损。测得的铜损功率应换算至75℃时的值,便于与以往测试结果相互对照分析。