试题详情
- 简答题电力系统中的高次谐波是如何产生的?有什么危害?有哪些消除和抑制措施?
-
电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种非线性元件。例荧光灯和高压钠灯等气体放电灯、感应电动机、电焊机、变压器和感应电炉等,都要产生谐波电流或电压,最为严重的是大型晶闸管变流设备和大型电弧炉。
高次谐波的危害:
1、谐波电流通过变压器,可使变压器铁心损耗明显增加,从而使变压器出现过热,缩短其使用寿命。
2、谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁心损耗明显增加,而且会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。
3、谐波对电容器的影响更为突出,谐波电压加在电容器两端时,由于电容器对于谐波的阻抗很小,因此电容器很容易过负荷甚至烧毁。
4、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加;可使计量电能的感应式电能表计量不准确;可使电力系统发生电压谐振,从而在线路上引起过电压,有可能击穿线路设备的绝缘;还可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作;并可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰。
高次谐波的消除和抑制:
1、三相整流变压器采用Yd或Dy联结
2、增加整流变压器二次侧的相数
3、使各台整流变压器二次侧互有相角差
4、装设分流滤波器
5、选用Dyn11联结组三相配电变压器
6、其他如限制电力系统中接入的变流设备和交流调压装置的容量,或提高对大容量非线性设备的供电电压,或者将“谐波源”与不能受干扰的负荷电路从电网的接线上分开,都能有助于谐波的抑制或消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 负荷持续率表征()设备的工作特性。
- 负荷持续率是表示()工作制运行的设备工作
- 如果工厂所需容量不大于()KVA时,一般
- 简述工厂供电系统防止受雷击的做法。
- 低压配电系统按接地型式分为()系统、()
- 电源开关在附近时,应迅速地切断有关电源开
- 矿山、井下等对连续供电要求较高场所的供电
- 变压器电抗标么制法按下式计算()
- 以下对于高压管式熔断器和高压跌开式熔断器
- 环境温度空气中35℃缆芯最高工作温度65
- 在低压配电系统中的中性线N、保护线PE及
- 供电系统的自动重合闸,有()、()、()
- 负荷曲线是表征电力负荷随电流变动情况的一
- 在我国,工频是指频率为()Hz。
- 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电
- 在什么样的工作场所,适宜采用白炽灯照明?
- 电力变压器的英文符号为()。
- 各国规定的安全电流值并不一致,我国规定值
- 电动效应由()短路电流计算。
- 电力变压器的额定容量与铭牌容量不同。