- 简答题简述电压互感器二次压降的产生原因及减小压降的方法。
-
在发电厂和变电所中,测量用电压互感器与装有测量表计的配电盘距离较远,电压互感器二次端子到配电盘的连接导线较细,电压互感器二次回路接有刀闸辅助触头及空气开关,由于触头氧化,使其接触电阻增大。如果二次表计和继电保护装置共用一组二次回路,则回路中电流较大,它在导线电阻和接触电阻上会产生电压降落,使得电能表端的电压低于互感器二次出口电压,这就是二次压降产生的原因。
减小压降的方法有:
(1)缩短二次回路长度。
(2)加大导线截面。
(3)减小负载,以减小回路电流。