试题详情
- 简答题为什么大容量发电机应采用负序反时限过流保护?
- 负荷或系统的不对称,引起负序电流流过发电机定子绕组,并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场,使转子感应出两倍频率的电流,引起转子发热。大型发电机由于采用了直接冷却式(水内冷和氢内冷),使其体积增大比容量增大要小,同时,基于经济和技术上的原因,大型机组的热容量裕度一般比中小型机组小。因此,转子的负序附加发热更应该注意,总的趋势是单机容量越大,A值越小,转子承受负序电流的能力越低,所以要特别强调对大型发电机的负序保护。发电机允许负序电流的持续时间关系式为A=I2t,I2越大,允许的时间越短,I2越小,允许的时间越长。由于发电机对I2的这种反时限特性,故在大型机组上应采用负序反时限过流保护。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 智能变电站过程层网络组网-独立双网方式的
- 绘图题:画出继电器延时断开的动合触点和延
- 220kV线路中综合重合闸M端的保护,当
- 什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电
- 变电站综合自动化中的数据采集器会采集()
- 下属哪些说法是正确的?()
- 某线路送有功10MW,送无功5Mvar,
- 请问新安装的继电保护装置的第一次定期检验
- 鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器(
- 远跳与远传的区别是什么?
- 绘图题:试画出发电机单继电器横差保护原理
- RCS-901A在三相重合闸或手合时,零
- 发电机励磁回路为什么要安装一点接地和两点
- 接地方向距离继电器在线路发生两相短路接地
- 用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实
- 在微机继电保护装置的检验中应注意的问题有
- 所有交流继电器的最后整定值必须在保护屏的
- 过电流继电器的启动电流()返回电流,其返
- 输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号
- 电力系统振荡时,接地故障点的零序电流将随