试题详情
简答题某站在开通提速道岔(ZYJ7)时,在试验3#道岔从反位向定位扳动时电机发出嗡嗡的响声,电机不动作,原因是X2、X4电缆错配线,请写出判断处理过程。
  • (1)从分线盘测试X1、X2、X5有380V输出电压,故障在室外。
    (2)到主机电缆盒测试X1、X5间有380V电压,而X1、X2间无电压,怀疑X2错线。
    (3)再测试X1、X4,发现X1、X4间有380V电压,说明X2、X4出现电缆错线。X2与X4倒换后故障恢复。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题