- 简答题试述变压器并列运行的条件和规定的原因?
- 并列运行条件:(1)电压比相同,允差±0.5%。(2)短路电压值相差<±10%。(3)接线组别相同。(4)两台变压器的容量比不超过3:1(应具体计算后确定)。规定并列运行条件的原因:(1)电压比不同,并列运行时将产生环流,影响变压器出力。(2)阻抗电压不等,则负荷不能按容量比例分配,也就是阻抗电压小的变压器满载时,阻抗电压大的欠载。(3)接线组别不一致,将造成短路。(4)不同容量的变压器阻抗电压值相差较大。