试题详情
- 简答题 计算题:某110KV线路距离保护Ⅰ段定值Z′dz=3Ω/相,电流互感器、电压互感器的变比分别为nI=600/5,ny=110/0.1。因某种原因电流互感器的变比改为1200/5,试求改变后第Ⅰ段的动作阻抗值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()保护是高压输电线路的主要保护方式,到
- 电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流
- 遇带电电气设备着火时,应使用泡沫灭火器。
- 继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使
- 平行线路间的零序互感,将影响相邻线路的零
- 母线保护报警“通道延时异常报警”可能是由
- 方向纵联保护中的方向元件应满足不受振荡影
- 按照《规程》在运动系统中,遥信变位传送到
- 变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各
- 单个继电器在新安装时或经过解体检修后,应
- 当考虑到外接输电线路采用快速自动重合闸装
- IEC61850-7-3公用数据类规范中
- 不论是电力系统内部还是电力用户未经电业局
- 根据Q/GDW396-2009《IEC6
- 自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(U
- 关于IRIGB与1588对时,下述说法不
- 三相桥式整流中,RL
- 为防止事故情况下蓄电池组总熔断器无选择性
- 在大接地电流系统中,中性点接地的变压器数
- 变压器的上层油温不得超过85°。