- 简答题已知一冲击机共有8级,且极电压为150kV,每级有两个电容串联,且每个电容的电容量为1μF,试计算该冲击机的能量。
-
冲击机每极的电容量为:C1=0.5μF
该冲击机的总电容量为:C=0.5/8=0.0625μF
该冲击机的最高电压为:U=8×150=1200kV
该冲击机的能量为:Q=0.5CU2=0.5×0.0625×10-6×(1200×103)2=45kJ 关注下方微信公众号,在线模考后查看