简答题变压器套管表面脏污、出现裂纹各有什么害处?
  • 变压器套管表面脏污、附着大量的可熔性盐类或酸碱的积尘,当受潮时,表面电导骤增,降低了沿面闪络电压,容易发生套管闪络和沿面放电现象。当有一定幅值的过电压侵入或遇到有高温度的天气时,可能导致闪络放电接地电流剧增而使断路器掉闸,降低了变压器的供电可靠性。套管表面脏污的另一危害是:脏污吸收水分后导电性提高,不仅引起表面闪络(沿面放电贯穿电场两极),还可能使泄漏电流增大,使绝缘套管发热,产生裂缝,最后导致击穿。
    因为变压器普遍采用电容式充油套管,其结构是核心部分为导电管,围绕它形成无数个圆筒形的电容外屏,最外并与大地相连。该电容芯再外层为空芯瓷套管,其中间是绝缘油。电容屏间是各种介质绝缘纸等。当变压器的瓷套管出现裂纹后,会使绝缘油外泄,且使空气中的尘埃颗粒与潮气进入,使电容芯的介电强度降低,发生局部放电现象,甚至会将电容屏击穿而发生接地故障。
    另外,由于绝缘干枯会使套管散热能力下降,局部放电又使瓷套管温度大幅度上升,易使套管裂纹进一步扩张,最后爆裂。对于其他类型变压器套管,出现裂纹会使其中充满空气,由于空气介电系数小,当裂纹中的电场强度增大到一定数值时,空气被游离,且裂纹后使原来的伞裙弯曲间距骤然缩短成直线间距,使闪络电压下降,引起瓷套的局部放电,发热会使瓷套管进一步胀裂损坏,以致整个电场两极击穿。