简答题干式变压器的温升是怎样规定的?
  • 干式变压器的安全运行和使用寿命在很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘损坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。因此干式变压器正常工作的极限温升规定如下:
    (1)当采用A级绝缘材料时,极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60℃;
    (2)当采用E级绝缘材料时,极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75℃;
    (3)当采用B级绝缘材料时,极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80℃;
    (4)当采用F级绝缘材料时,极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100℃;
    (5)当采用H级绝缘材料时,极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125℃;
    (6)当采用C级绝缘材料时,极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150℃。