简答题简述烟道再燃烧现象及处理。
  • 可燃物再燃烧时的现象:
    1.烟气温度剧增。
    2.热风温度不正常地升高。
    3.烟道及燃烧室内的负压剧烈变化。
    4.烟囱冒黑烟。
    5.从引风机轴封和烟道不严密处,向外冒烟或喷出火星。
    6.严重时,烟道防爆门动作。
    可燃物再燃烧的处理:
    1.通知计控人员校验仪表指示的正确性。
    2.加强燃烧调整,消除不正常的燃烧方式。
    3.对受热面进行吹灰。
    4.如排烟温度升至3000C以上,应按下列规定处理:
    5.立即停炉,省煤器须通水冷却。
    6.关闭烟风系统挡板和燃烧室、烟道各孔门,严禁通风。
    7.向燃烧室通入蒸汽。
    8.当排烟温度接近喷入的蒸汽温度,且稳定1小时以上,方可打开检查门检查。
    9.在确认无火源后,可启动引风机,逐渐开启挡板,通风5—10分钟,按点火程序重新点火。