  • 煤矿井下电缆的敷设应遵守下列规定:
    (1)在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。
    (2)电缆必须悬挂,在水平巷道或倾角在30。以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂;在立井井筒或倾角在300及其以上的井巷中,电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设,夹持装置应能承受电缆质量,并不得损伤电缆。
    (3)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。
    (4)电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受水淋。电缆上严禁悬挂任何物件。
    (5)盘圈或“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。
    (6)通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限,在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。
    (7)高、低电压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压
    电缆之问、低压电缆之间的距离不得小于50mm。