试题详情
- 简答题快锅正常开车时,探针有问题要求仪表处理,工艺在将油走旁路时,因雾化器波动,造成停车,用强制点火点着后,仪表处理探针,处理完后,投联锁时,发现油电磁阀带电而天然气大电磁阀不带电,试分析原因?
-
1)检查36VDC是否正常;否:保险坏;是:查124点电压;
2)124点电压不正常,联锁未通,电压正常,查114点电压;
3)114点电压正常,大电磁阀线圈坏,114点电压不正常,查113点电压;
4)113点电压不正常,TM-2触点未闭合,113点电压正常,GVA1-2、GVB1-2
触点未闭合。
因油走旁路时停车,使天然气大电磁阀失电GVA1-2、GVB1-2两触点断开,所以然气大电磁阀不带电,这时,将考克关闭使GC1-3触点闭合,然气大电磁阀就可带电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看