试题详情
- 单项选择题GCS扶梯同步器信号接在某块RS4R通讯板上,其地址拨码从高位到低位状态依次为,从高到低:ON ON OFF ON OFF ON,计算可得此通讯板地址为53,所以将此通讯板命名ST53,通讯板RS4R的P3的1、3、5、7分别为4个依次的输入位,现在同步器信号接至P3-5,则其地址为53,3。现在,因此通讯板输入口损坏,现把同步器信号接入至另一块RS4R的P3-7,此通讯板的地址拨码状态依次为,从高到低:ON OFF ON OFF ON OFF,则同步器信号地址SYN应该设置为47=()。
A、42,7
B、21,7
C、42,4
D、21,4
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 扶梯的运行时序是,当扶梯点动时,主板的U
- REGEN变频器报705 E2 Inva
- EB03慢车紧急电动运行,门系统未安装,
- 有机房钢带电梯,钢带检测装置的温度传感器
- EB03控制系统的平层系统,下列说法正确
- ETSD和NTSD井道磁开关与磁铁安装距
- Stuck CB为外呼按钮卡阻提醒,只记
- 为便于后期故障维修,初次调试时应当将系统
- GECB有关0600SPB-Alert故
- GECB电梯IO口对应错误的是()。
- 当扶梯的运行速度偏差超过标准速度的(),
- 控制柜中的U、V、W与主机的U、V、W一
- OpMode DTO开门超时故障()。
- EB03控制系统,UCM(Uninten
- 扶梯控制器软件提供RS4R 输入状态显示
- 电梯运行曳引机异响,可以把主机护罩拆除后
- EB03系统可以对每EB03控制系统接线
- GECB报0400 RSL parity
- ACDMR有关4个光电描述错误的是()。
- 钢带电梯配置有钢带临时清洗装置时,应在调