- 简答题地下连续墙露筋问题:
- 地下连续墙施工过程中如果控制措施不到位,常会出现露筋问题,而当迎土面发生露筋问题时,外露钢筋很容易发生锈蚀。作为与主体结构一起受力的复合受力体系,其施工质量及耐久性直接关系到车站的使用寿命。①在水平的钢筋平台上制作钢筋笼,制作时必须保证有足够的刚度,架设桁架筋固定,防止起吊变形。②根据设计和规范要求放置保护层钢垫板(迎水面7cm厚、背水面5cm厚),严禁遗漏。③钢筋笼下放前要对槽壁垂直度、平整度、清孔质量及槽底标高进行严格检查,下放过程中,遇到阻碍,钢筋笼放不下去,不允许强行下放,如发现槽壁土体局部凸出或坍落至槽底,则必须整修槽壁,并清除槽底坍土后,方可下放钢筋笼,严禁割短或割小钢筋笼。④钢筋笼沉放就位后,应在4h内开始灌注混凝土,灌注时导管应插入到离槽底标高0.3~0.5m处,导管集料斗混凝土储量应保证初灌量,一般每根导管应备有1车6m3混凝土量,以保证开始灌注混凝土时埋管深度−500mm,因故中断灌注时间不得超过30min,2根导管间的混凝土面高差,50cm。