试题详情
- 简答题直流泄漏试验可以发现哪些缺陷?试验中应注意什么?
-
做直流泄漏试验易发现贯穿性受潮、脏污及导电通道一类的绝缘缺陷。
做泄漏试验时应注意:
(1)试验必须在履行安全工作规程所要求的一切手续后进行;
(2)试验前先进行试验设备的空升试验,测出试具及引线的泄漏电流,并记录下来。确定设备无问题后,将被试品接入试验回路进行试验。
(3)试验时电压逐段上升,并相应的读取泄漏电流值,每升压一次,待微安表指示稳定后(即加上电压1min)读取相应的泄漏电流,画出伏安特性曲线;
(4)试验前应检查接线、仪表量程、调压器零位,试验后先将调压器退回零位,再切断电源,将被试品接地放电;
(5)记录试验温度,并将泄漏电流换算到同一温度下进行比较。 关注下方微信公众号,在线模考后查看